화재안전진단 보고서 가 나왔습니다

요약보고 입니다

화재안전진단 보고서 (제출자 :제임스 듀이)
2015년 1월 24일 토요일 명동의 향린교회의 화재안전을 실시하였다 조헌정목사가 함께하면서 각층마다 설명을 하여주었다 1968년에 지어진 교회건물 바로 옆 두곳에서는 고층건물 공사가 한창이었다
(건물구조)
4층 건물에 1층부터 3층까지는 콘크리트와 벽돌로 지어졌고 4층은 철제판넬로 벽과 지붕이 되어있다
(건물용도 현황)
1층은 어린이부실과 화장실을 비롯한 여러방들이 있다 이방들은 모두 외부와 직접통로로 연결되어있으며
2층은 사무실로 사용되고 있고 화장실과 통로가 있으며 계단에 연결되어있다
3층은 예배실로 가끔교인강좌도 진행된다1.6m의 입구는 계단으로 바로 연결이 된다 30개의 성가대석과 8석의 예향자리를 합하면 3층 전체 수용인원은 298명이다
4층은 식당과 청소년부실과 작은부엌이 있다

(화재안전)
온도조절용 감시기가 각방에 있으며 이는 2층 사무실 외부의 화재경보용 판에 연결되어있으며 각층에는 소화기가 마련되어있다

(소견)
입구를 하나 더 만들거나 더 크게 만든다거나 빠른경보와 같은 건물자체의 변경은 때로 불가능하거나 현실적이지않다 그러므로 그런 건물자체의 변경을 하기전 까지는 계획적이고 준비된 방법을 통해 건물안전의 기준을 높이는것이 좋다 계획적인 방법이란 화재발생시 각층마다 이를 전담하는 사람을 두고 많은사람이 모이는 집회가 있을경우 사전에 문을 점검하거나 통로에 방해하는 물건을 두지않도록 하고 (문, 미끄럽지 않는바닥, 계단상태) 그리고 화재탐지기, 화재경보기와 소화기에 대한 정기점검을 말하는것이다
2015년 2월15일